Oldal: 1 / 1

Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2018.02.18. 17:25
Szerző: Tóth István
Szervusztok,
Nem rég vásároltam egy Fibaro Home Center Lite központot és zwave egységeket hozzá, alap cél a fűtésvezérlés és mellé az egyéb dolgok vezérlése.
Vásároltam 5 db PoPP radiátor szelepet ami egyben helyiség hőmérséklet érzéskelő is. Van egy új Veissmann kazánom ami nem dolgozott együtt a régi rendszeremmel és ehhez kellene egy új fűtésvezérlő rendszert kiépíteni.
A cél az lenne, hogy 5 fűtési zónát alakítok ki ( 5 radiátor helyiségenként 1 db) amik 1 db Fibaro relay switch-et vezérelnek ami kazán termosztát bemenetét vezérli. Így ha bármelyik radiátor fűtési jelet generál akkor a Fibaro relay switch -en keresztül vezérelve a kazán elkezd fűteni. és a fűtés csak azokra a radiátorokra (zónákra) megy ahol szükséges, ha egyik radiátor sem kér fűtést lekapcsol a kazán.
A panelek között található egy fűtés vezérlő panel (Heating panel) itt beállítottam a 5 db fűtési zónát és azok hőmérséklet (programozottan, napi 4 kapcsolás (nem sok de elég)) vezérlését. Ettől fogva a radiátorokon lévő termosztát szelepek ennek megfelelően szabályozták a radiátorokat.
Nem mertem rákötni egyből a kazánra a rendszert (még jó hogy előrelátó voltam), így létrehoztam egy próbakapcsolást ami egy kétpólusú Fibaro relay switch (2-1,5 kW) állt , aminek az egyik pólusa a kazán helyett egy izzót kapcsolgat jelen pillanatban.
Összekapcsoltam a két rendszert a Linked Devices panelen keresztül. Főeszközként (main device) a adott zóna radiátor hőmérséklet érzékelőjét állítottam be (érdekes hogy csak hőmérőt lehet beállítani, és nem egy belső változót, vagy a Heating panel változóját ami a vezérli majd a kazánt (jelenleg a Próbalámpát). Ezt elvégeztem az mind az öt zónában.
És elindítottam az egészet.
A radiátor hőmérők érzékelnek, amikor a hőmérséklet alacsonyabb mint a beállított érték akkor a termosztát szelep nyit amikor magasabb akkor a termosztát szelep zár. De viszont a kazán vezérlés az kaotikus. Ki - be kapcsolgat (ezért szerencse, hogy nem tettem rá a kazánt elsőre, hanem csak egy 230 v -os led lámpát).
Visszanéztem a Event history panelt ahol észrevettem, hogy a bekapcsolások azok mindig 60 másodpercig tartanak (eddig ég a lámpa (eddig menne a kazán).
Azt figyeltem meg, hogy percenként történik a rendszer paramétereinek elellenőrzése, ha a intervallumban történik bármelyik hőmérséklet érzékelőn változás (akár lefelé akár felfelé) akkor kapcsolás történik, vagy be vagy ki (ellentétes mint ami volt), így valójában a felfűtési szakaszban amikor a szobákban folyamatosan változik a hőmérséklet akkor percenként kapcsol be és ki egy más után. (ez előbb utóbb gallyra vágná a kazánt).
Jelen pillanatban a nappaliban van egy egyszerű (nem része a eddig leírt vezérlésnek) termosztát ami a nappali hőmérsékletét méri és az vezérli a kazánt, így van fűtésünk, de csak akkor amikor a nappalai külön termosztátja indítja a kazánt.
A következő kérdéseim volnának:
1.Hogy kell a fűtés vezérlést beállítani, mit rontottam el (nincs termosztátom (Zwave-s) mert az is csak egy zónát kezelne, amim van abból szeretném megoldani ha lehet, ha nem akkor még vásárlok...?
2. Amikor a Fűtés vezérlést összerendelem akkor biztos, hogy a hőmérséklet érzékelőket (csak azt engedi a rendszer) kel összerendelnem vele?
3. Nem szeretném az 5 zónás fűtésrendszer vezérlésem Jelentet (sences) vezérléssel leprogramozni, vagy a csak az a megoldás létezik?
4. Lehetséges volna a Heating panel kimeneteként egy külső változót (merkert PLC hasonlat) állítgatni (be - ki), amit hozzárendelni a Fibaro relay switch -hez , vagy jelentben leprogramozni?
3. Van valakinek egyéb ötlete, az egyszerűbb több zónás fűtés vezérléshez.

Elnézést a hosszú leírásért és ha rájövök, hogy kell majd képeket is csatolok.

Előre is köszi a segítséget!

Üdv,

István

Re: Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2018.02.18. 17:47
Szerző: Tóth István

Re: Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2018.02.18. 22:52
Szerző: T800
Szia!

A hibakeresést úgy csinálnám, hogy egy fűtés zónát hozok csak létre és egy linked device-t. A leírtak alapján azt gondolnám, hogy egymás ellen kapcsolgatják a szelepek a próba relédet.

A következő kérdéseim volnának:
1.Hogy kell a fűtés vezérlést beállítani, mit rontottam el (nincs termosztátom (Zwave-s) mert az is csak egy zónát kezelne, amim van abból szeretném megoldani ha lehet, ha nem akkor még vásárlok...? Popp-ban van hőmérséklet termosztát, nem szükséges másik.
2. Amikor a Fűtés vezérlést összerendelem akkor biztos, hogy a hőmérséklet érzékelőket (csak azt engedi a rendszer) kel összerendelnem vele? - IGEN
3. Nem szeretném az 5 zónás fűtésrendszer vezérlésem Jelentet (sences) vezérléssel leprogramozni, vagy a csak az a megoldás létezik? ez többzónás fűtés távhős, központihős lakásokban működhet jól.
4. Lehetséges volna a Heating panel kimeneteként egy külső változót (merkert PLC hasonlat) állítgatni (be - ki), amit hozzárendelni a Fibaro relay switch -hez , vagy jelentben leprogramozni? HC2 központnál megoldható lua-ban
3. Van valakinek egyéb ötlete, az egyszerűbb több zónás fűtés vezérléshez.
Én egy olyan scene-t írnék, ami megvizsgálja a hőmérsékleteket a szobákban. Ha a kívánt hő nagyobb, mint a jelenlegi, akkor egy globális változóba írjon bele "1'-t, ha nem, akkor "0"-t. Egy másik scene-ben megvizsgálná, az 5 változót. Ha mind az 5 érték "0", akkor kapcsoljon ki a relé, minden más esetben kapcsoljon be. Ez a scene 3 percenként fusson le.

Re: Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2018.02.21. 20:58
Szerző: Tóth István
Köszi Szépen a segítséget,

A hétvégén próbálkozom.

Tóth István

Re: Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2023.11.03. 19:58
Szerző: QnPi
Sziasztok!

Vettem tőletek egy Fibaro Smart Module-t (FGS-214), de sehogyan sem bírom itthon összepárosítani.
Hiába nyomogatom a gombját 3x, nem látja a központ. (Minden mást sikerült bepárosítsak, binary swith, fali termosztást stb).


Egy gázkazánhoz szeretném bekötni, jelenleg egy egyszerű Computherm egyszerű termosztát van. Nincs hozzá nyomó gombom amivel tudnám bepárosítani, nem feltétlen értem hogy mit kellene csinálni.

A 230-at, a fázist és a 0-t kimértem. Ezen kívül van két vezeték a kazánhoz, azokat hova kell kötni?
Hogyan kell rávenni nyomógomb nélkkül hogy párosodjon?

Köszi a segítséget

Üdv Kun Péter

Re: Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2023.11.05. 14:31
Szerző: David
QnPi írta:...A 230-at, a fázist és a 0-t kimértem. Ezen kívül van két vezeték a kazánhoz, azokat hova kell kötni?

Milyen központhoz párosítanád?
A termék kézikönyvét remélem nézted. Annak 8. oldalán látható a bekötési rajz. Az IN és Q lábakat köti össze a relé, amikor kapcsol, tehát ezekre kell kötnöd a kazánt indító két vezetéket (ezeket összezárva indul a fűtésed, gondolom). Mivel ez egy szárazkontakt relé, így mindegy, hogy a kazánt indító 2 vezetékből melyiket kötöd az IN és Q bemenetekre. A 230V fázis az L, a nulla az N bemenetre megy, értelemszerűen. As S1 és S2 nem lesz használva, ha nem teszel rá külső kapcsolót.

A kézikönyv 9. oldala leírja, hogy kell párosítás módba tenni a Fibaro reléjét, mind külső kapcsolóval, mind anélkül. Van egy saját (Maintenance) gombja is a relének beépítve, ezt (vagy ha lenne külső kapcsoló csatlakoztatva, akkor azt) kellene gyorsan 3-szor megnyomni. Akkor csináltad elég gyorsan, ha a relé LED-je sárgán kezd el villogni – ahogy a kézikönyv is írja. A LED zöldre vált a sikeres, de titkosítás nélküli párosítás után, és magenta színűre az S2 Authenticated párosítás sikeres befejezése után.

Re: Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2024.01.03. 21:21
Szerző: QnPi
Sziasztok!

Olyan leírást keresek ami példát mutat arra, hogy: adott 3 radiátor, arra menne fel 3 radiátor termosztát fej (Donexon).
Ha bármelyik fűtést kér, akkor a gázkazánt egy száraz kontakt relé elindítja. Mindezt FIBARO Home center 3-ban.
Minden külön-külön megvan és működik, a termosztát fejek be vannak állítva a Climate alatt, megy a fűtési hőmérséklet állítás is, de mégis mi mondja meg a relének hogy kapcsoljon be a rendszer ha valamelyik termosztát fűtést kér?

A FIBARO oldala is ezt egy "tipikus" scenarionak írja, de sehol nem találom azt, hogy a fűtő eszközöt eszközt valami beindítsa.

Nekem most úgy tűnik a Fibaro Home Center 3-ban a fűtési körök az nem más mint okos időzítése a hőmérséklet állításnak, de semmi se kapcsolja be magát a kazánt.

A Donexonnak nincs olyan assocciation groupja ami kérné a fűtést és még közvetlen sem tudom hozzá rendelni a reléhez.

Re: Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2024.01.04. 11:29
Szerző: T800
"Nekem most úgy tűnik a Fibaro Home Center 3-ban a fűtési körök az nem más mint okos időzítése a hőmérséklet állításnak, de semmi se kapcsolja be magát a kazánt.
"
Igen, ez így van. Ide be kell rakni a Donexonokat, időzítéseket beállítani. Ezt követően írni egy LUA scriptet, ami vizsgálja az állapotokat, hogy fűtést kérnek-e. És ennek megfelelően kapcsolni a kazánt indító relét.

Re: Fibaro Fűtésvezérlés

HozzászólásElküldve: 2024.01.05. 00:58
Szerző: QnPi
T800 írta:...Ezt követően írni egy LUA scriptet, ami vizsgálja az állapotokat, hogy fűtést kérnek-e. És ennek megfelelően kapcsolni a kazánt indító relét.


Köszi, sikerült megírni a LUA scriptet. Végre működik.