Sziasztok,

Van egy FIBARO FGS 223, 106-os villanykapcsoló mögé van berakva.Comfort Clickben van bepárosítva.

Ha a falon kapcsolom a kapcsolót, nagyon soká reportálja le az állapot változást. bOS configogt használok.
Én azt szeretném, ha az S1-en vagy az S2-n is változás van, akkor pár ms. alatt a bOS clienten is lássam az állapot változást, azonnal. bOS Clienten keresztül szoftveresen pár ms az állapot változás és a felkapcsolás, de ha hardwaresen csinálom, nincs állapotváltás.

Melyik paramétert kell állítani, hogy azonnal kapjak státusz jelentést? Ha kényszerítem a Get()-tel, akkor frisüsl azonnal.

A másik kérdésem, hogy be lehet-e állítani assossiation group-ban, hogy ha az S1-en az állapotát állítsa be egy Heltun HE-RS01 S1 státuszát is ugyanarra állítsa? A Fibaro és Heltun között szeretnék egy közvetlen összeköttetést: az S1 mindkettőben legyen szinkronban, ha egyik helyen felkapcsolom a világítást (lépcsőház), a másik helyen (Közlekedő) is kapcsolja fel. A többi kimenetre más világítás körök vannak, így azok ne változzanak.

Köszi

Üdv Kun Péter

Re: Fibaro Double Switch report és

HozzászólásElküldve: 2024.01.02. 19:51
Szerző: T800
Szia!

Association menüben a GROUP1-hez hozzá kell adni a kontrollet. Ez a Group a LIFELINE, ezen a csatornán kommunikálja le az eszköz az állapotait. Amit ez nincs beállítva, akkor csak GET-re tudod lekérdezni. Erről találsz egy tudástár cikket "Z-Wave – Asszociációk" néven.

Asszociációval megoldható a váltókapcsolás két eszköz között. Mindkét eszköz manuálják nyisd meg, és lapozz az asszociációs group leíráshoz. Azt kell látnod, hogy az első csatornáját mindkettő modulnál a GROUP2 csoport tartalmazza.
Ez alapján a Fibaro modul Group2 csoportját a Heltun modul kettes csatornájához kell rendelned.