Heatit Z-Water hőmérséklet érzékelő

HozzászólásElküldve: 2021.03.03. 13:12
Szerző: harrerp
Sziasztok!

A Heatit Z-Water egységhez alkalmazható TT02-10KC3-T105-1500 típusú termisztor? A csatlakozó vezeték milyen hosszú lehet maximum? Hálózati kábellel párhuzamosan vezethető, vagy annak elektromos tere megzavarja a működését?

Köszönöm!
Üdv, Péter

Re: Heatit Z-Water hőmérséklet érzékelő

HozzászólásElküldve: 2021.03.03. 16:06
Szerző: R2-D2
harrerp írta:A Heatit Z-Water egységhez alkalmazható TT02-10KC3-T105-1500 típusú termisztor?...


Szia Péter! A gyártó a TT02-10KC3-93D-3000R-TPH termisztort ajánlja, melyből létezik 3 m, 6 m és 15 m hosszban. Ezekhez az érzékelőhöz lett kalibrálva a Z-Water. Másik szenzorral nincs ismert tapasztalat, de rákérdeztem, és az általad említett termisztor (TT02-10KC3-T105-1500) hasonló karakterisztikával rendelkezik, így az is jó lehet. Édemes végezni egy kalibrálást egy etalon hőmérőhöz, a nullpontot ugyanis paraméterezéssel állíthatjuk.

Re: Heatit Z-Water hőmérséklet érzékelő

HozzászólásElküldve: 2021.03.03. 22:00
Szerző: harrerp
Köszönöm!
Az utolsó kérdésemre is tudod a választ? :)

Re: Heatit Z-Water hőmérséklet érzékelő

HozzászólásElküldve: 2021.03.03. 22:12
Szerző: David
harrerp írta:Az utolsó kérdésemre is tudod a választ?

Nem tudja az ellenállását megváltoztatni egy drótnak a mellett futó másik vezeték, legyen abban akár 230V is. Szóval bizonyosan nem gond. Hacsak nem fűtőszál van mellette :)