Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2

Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2

HozzászólásSzerző: rtofee » 2018.11.15. 15:30

Vásároltam a napokban egy Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2 modult kipróbálásra. A beszerelést és az automatikus kalibrálást követően az alábbi problémákat tapasztalom:

- A dimmelés csak egy szűk tartományban működik (kb. 30-70%)
- Alacsony fényerőbeállítás esetén a lámpák villodznak és esetenként beavatkozás nélkül elállítódik a fényerő

Vegyesen használok dimmelhető IKEA és Phillips LED izzókat és a szabályozott körön jelenleg 6db 11W-os izzó van.
A Dimmer bekötés 2 vezetékes a leírásnak megfelelően.
A Bypass 2 modul pedig a fogyasztóval párhuzamosan került bekötésre (egyébként nincs érzékelhető hatása újrakalibrálás után sem).

Előre is köszi a segítséget!
rtofee
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2018.11.15. 14:34

Re: Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2

HozzászólásSzerző: T800 » 2018.11.15. 18:20

Szia!

Bypass esetén a dimmer 13. pareméterét állítsd kettesre. Ezzel "megmondod" a dimmernek, hogy bypasst használsz és újrakalibrálja.
lásd 24. oldal:
https://manuals.fibaro.com/content/manu ... T-v1.3.pdf
Távvezérlés.hu adminsztrátor – Hasta La Vista, Baby!
Avatar
T800
 
Hozzászólások: 90
Csatlakozott: 2016.10.03. 15:32

Re: Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2

HozzászólásSzerző: CsJozsi » 2019.02.18. 21:31

Beszereltem egy dimmer 2 modult egy kapcsoló mögé + egy bypasst is ha manuálisan akarom lekepcsolni a lámpát akkor duplán kell kapcsolni,hogy elaludjon. Mit csináltam rosszul vagy ez normális?
CsJozsi
 
Hozzászólások: 45
Csatlakozott: 2018.12.09. 18:28

Re: Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2

HozzászólásSzerző: T800 » 2019.02.19. 15:29

Szia!

Próbáld meg kérlek, hogy csak egy féle égőt használsz a dimmelt körön, próbáld meg újrakalibrálni, hogy úgy is jelentkezik-e a probléma. Különböző égők együttes használatakor már találkoztunk ezzel a hibával, Előfordul, hogy változik a teljesítmény felvétel használat közben. Milyen központtal használod?
Távvezérlés.hu adminsztrátor – Hasta La Vista, Baby!
Avatar
T800
 
Hozzászólások: 90
Csatlakozott: 2016.10.03. 15:32

Re: Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2

HozzászólásSzerző: CsJozsi » 2019.02.19. 18:34

Szia,
Nem is igazán égőt használok, egy mennyezeti négyszögletes led-es lámpatest. Nem is akarom dimmelni csak a nulla hiánya miatt raktam dimmer modult. Egy mozgásérzékelővel szeretném majd csak fel-le kapcsolni. Jelenleg az a jelenség, hogy felkapcsolom manuálisan a kapcsolóval, egy darabig (kb 5-6 sec.) világít majd villan kettőt és elalszik. Home Center 2 -vel fogom használni de még csak a modulok érzékelők elhelyezésénél tartok, nem próbáltam a központtal. Egyáltalán szükséges minden dimmer modul mögé bypass-t is szerelni?
CsJozsi
 
Hozzászólások: 45
Csatlakozott: 2018.12.09. 18:28

Re: Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2

HozzászólásSzerző: CsJozsi » 2019.02.21. 21:59

Van esélyem válaszra?
CsJozsi
 
Hozzászólások: 45
Csatlakozott: 2018.12.09. 18:28

Re: Fibaro Dimmer 2 + Bypass 2

HozzászólásSzerző: T800 » 2019.02.22. 09:52

Szia!

Konfigurálni kell központon keresztül. Led esetében ajánlott a bypass modul.